排插接線施工分享~ 含接地討論
發表於 : 週六 9月 07, 2013 11:42 pm
之前看很多人都有分享製作排插的心得
本人因為在做水電 所以把自己平常工作時候 插座理想的接法 PO出來...
這篇文 是開關箱 開專線 過來的 自己也打接地棒2呎長...不過我平常都在巴哈姆特發文....第一次在這邊發心得
線先穿護線套~再剝一樣長度
http://i.imgur.com/GAc7rNW.jpg
開始接線~~(我的接法 是申請電錶時~~錶前線 要接上電力公司的接法...)
首先~~把絞線整個攤開 揀整齊
分一半~ 一半先跟另外一條線平行 一半在絞上去 (看你要不要分三等份也是可以)
(ps..我是左撇子~ 所以我絞線是 逆時針絞上去的,一般右撇子都是順時針絞)
http://i.imgur.com/tOoNKrz.jpg
絞好之後~用老虎鉗把他絞緊 (盡量在絞的時候每一條線是都平的絞上去不要相疊)
另外一半的線就依序絞下去~
http://i.imgur.com/x1nY1bo.jpg
接完之後就是這樣~
我刻意先把這條線 中間剝開 電源線絞在中間,以不傷害5.5跳線的接法
我用這種接法~大部分都挺穩的(而且我以前接線師父要求超嚴格) 線去拉扯 結果接頭沒斷....反而線斷掉
http://i.imgur.com/gDNoYoh.jpg
裝上插座就這樣子~ 刻意不要用排插的跳線 (讓插座的電 直接到電源線上)
http://i.imgur.com/k6BJduX.jpg
另外做一個實驗給各位版友看~
接地線做的好 可不可以讓電燈亮呢~?
我先拿個燈泡 去插 火線 / 水線 去測試
http://i.imgur.com/8edJMG8.jpg
現在拿 火線 / 設備接地線
(我的設備接地線 就是直接打銅棒做接地的~也沒有跟水線做輔助接地)
http://i.imgur.com/kakNN6q.jpg
設備接地真正的意義~
是要讓設備萬一漏電/產生小靜電 ,可以直接導入大地
所以不好的接地線(帶電的)~反而會經由接地線 倒流回你的設備,造成反效果
所以那些 軍方/醫院 設施 都很重視這一塊
近幾年新蓋的房子 弱電箱 設備接地的部分
現在都要求要在測點量到5還是8歐姆以下~才可以發使用執照
之前有人說過~ 設備接地線 可以拿去水線做假接地 ~建議真的不要
(之前有一個客戶 裝220v電熱水器~現場沒接地線,結果裝熱水器的人 拉水線去做設備接地
客戶就一直覺得水龍頭 有點麻麻的~漏電的感覺,之後是我們查出這條線產生這個問題的)
水線 都有電通過....所以盡量 不要讓設備的接地 去接那邊~反而造成漏電的問題...
[hr]
~另外有人說~ 水線 跟 設備接地 為什麼要做連接??
那個我們是講做 (輔助接地) 因為 電力公司擔心萬一自己的水線有問題斷掉~
可以讓電流入大地的地線就像我電燈只靠 設備接地 卻可以亮一樣
~另外~~提醒一點 *超級重要*
家裡一般用電都是 交流 單相三線式 60赫茲 (買國外的器材要注意他的赫茲)
2條火線 1條水線
假如今天水線 斷掉~ 沒辦法產生110v的電
2條火線的線 會經由水線(會有專用的端子台) 那邊產生短路
變成經過設備導通~產生220v電壓 ,這樣屋內的110v電器很容易毀損
所以水線盡量不要去亂拆 ~ 設備會燒壞
這原理 我們外面講的術語是 席莉史 (是這樣念而已....並不是這麼美的名字)
所以為什麼 電力公司會要求設備接地 就是要以防這個問題的產生~
以上 個人不專業小心得感想~ 如有錯誤~ 希望大大們不吝指教 謝謝~~
