1 頁 (共 1 頁)

請問變壓器的"隔離線"作用是??

文章發表於 : 週四 3月 11, 2004 8:28 pm
andhow
小弟上個月定了一些變壓器
當時用電話溝通(小弟住高雄.而廠商在台南)
說好一切規格之後他問我:"要不要加隔離?"
我當時以為是加隔離罩.就索性問她:"阿加隔離多少COCO阿?"
她說:"只要再加50元就可以了"
我當時想蠻便宜的就說要加了
結果~~~

今天收到變壓器時.沒有啥麼隔離罩阿 :o
只有看到變壓器多一條黃綠線.標籤上寫著"SCREEN.YEL/GRN"
問了一下網友.她說這是隔離線.作用他也不太知道

請問這條線的作用是??要接地嗎??

還有這家廠商的引線用20~18AWG.真粗阿..看了真爽
只不過有點短(大概15CM)
還有就是沒附上固定用的鐵片.防震墊片跟螺絲..不知該如何固定~~ :x 不過小弟覺得這家店很便宜就是了 :D

文章發表於 : 週四 3月 11, 2004 10:08 pm
Coffin
接地

可以防漏磁

文章發表於 : 週四 3月 11, 2004 11:16 pm
andhow
感謝Coffin大哥指點
還好小弟這50元沒白花 :ho:

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 8:47 pm
Korping_Chang
安平工業區的RING CORE嗎? :D
國內有些廠商的變壓器也是這家做的 :)
收到後別忘了先找個大電阻當負載,操個幾小時觀察一下哼聲跟震動
如果沒問題的話就可以安心裝上機器裡囉 :)

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 8:53 pm
wizardma
國平兄是否可以請教一下,我每次把幾百瓦的變壓器上電的時候,心中總是有萬般的恐懼,好像它會爆炸的樣子。

請問,這種恐懼症該怎樣治療呢?

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 9:00 pm
Korping_Chang
wizardma 寫:國平兄是否可以請教一下,我每次把幾百瓦的變壓器上電的時候,心中總是有萬般的恐懼,好像它會爆炸的樣子。

請問,這種恐懼症該怎樣治療呢?



變壓器初級側記得加個保險絲或電燈泡(傳統那種,不要用省電燈泡),當上電後保線絲立即斷掉或是燈泡很亮(因為負載阻抗很小,大部分的電壓會在燈泡上),就代表可能有問題囉 :o

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 9:03 pm
wizardma
Korping_Chang 寫:
就算有保險絲我還是很恐懼耶..........要去看心理醫生嗎?

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 9:08 pm
Korping_Chang
wizardma 寫:就算有保險絲我還是很恐懼耶..........要去看心理醫生嗎?



多炸幾次膽子就大了 :D

文章發表於 : 週一 3月 15, 2004 11:29 pm
FireDragon
wizardma 寫:就算有保險絲我還是很恐懼耶..........要去看心理醫生嗎?


不用啦,直接購買教主的廠製機就可以了. :D