請問水火地線

文章發表於 : 週二 5月 01, 2007 5:20 pm
alanalan1
請問是不是有些建物的插座,把地線孔與水(零)線孔都接在一起呢
我量房子牆上的地孔與水(零)孔,是接通的,電阻也只有7歐左右
是因為建商取巧的做法嗎?
正確的插座應該不是這樣吧?

文章發表於 : 週二 5月 01, 2007 5:56 pm
skyboat
給您兩個連結文章,從文章插圖找一找答案:

電氣設備怎樣接地才安全?
http://pavo.sipa.gov.tw/archive/095/00/12334/%E9%9B%BB%E6%B0%A3%E8%A8%AD%E5%82%99%E6%80%8E%E6%A8%A3%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E6%89%8D%E5%AE%89%E5%85%A8.pdf

Audio.Video System Power Management
http://www.cinemasource.com/articles/pwr_mgmt_intro.pdf

您提到的那個7歐姆是思考重點。 ;)

文章發表於 : 週二 5月 01, 2007 6:10 pm
alanalan1
大概看出一些端倪了
我這建築應該是設備與系統共同接地,且加裝漏電斷路器的情況
感謝會飛的船囉